30. 07. 2007, 15:11 #1
wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Hay
In meiner Garge hängt ein alter Stromzähler ohne Sicherung der leider weg muß und durch eine Zählertafel mit Sicherung ersetzt werden muß.
Der alte Zähler zählt nicht mehr richtig.
Habe mir eine Zählertafel mit 2 Sicherungautomaten gekauft.
Geplannt eine 16er sicherung für 2 steckdosen und eine 16er für Licht .
der Anschluß von verteiler zur Steckdose ist klar und genause Anschluß des lichtschalter
und Lampe ist auch kein Problem.
Aber der Anschluß zwischen zähler und Sicherung ist ein bißchen mau .
kann mir einer helfen und ein plan hinzaubern .
Mfg Levelone
edit :Geändert von levelone (30. 07. 2007 um 16:37 Uhr)
-
30. 07. 2007, 15:58 #2
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Mal ganz abgesehen davon, das du aufgrund deiner zur Schau gestellten Unwissenheit besser nicht an sowas basteln solltest, denn da hängen Menschenleben und hohe Sachwerte dran:
1. Was ist eine Karasche?
2. Der Zähler hat selbsterklärend 4 Eingänge L1-3 und N, sowie 4 dazu passende Ausgänge. Was ist da unklar?
3. Nimm lieber 3 Sicherungen, eine pro Phase. Sonst belastest du das Netz ungleichmäßig.
4. FI- bzw RCD-Schutzschalter nicht vergessen!
-
30. 07. 2007, 16:26 #3
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
sorry Garage
Die E-Anlage soll später überprüft werden der Umbau ist mir zu teuer der Kosten voranschlag war ganzschön happig 380€ nur für kabelziehen und anklemmen
Die Garggen wurden um 1973 gebaut also alte E-anlage und ist so aufbebaut
alle kabel sind 3adrig(Zähler) sogar 2adrig (für Steckdosen)
es ist ein hauptzähler und 12 zwischenzähler
mein alter Zähler ist von 1970
mir geht es darum anschluß von Zähler zur Sicherung !!!!
-
30. 07. 2007, 19:41 #4
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
>> Aber der Anschluß zwischen zähler und Sicherung ist ein bißchen mau
Da steckt ein System drin - nur das werde ich hier mit Sicherheit keinem Laien
erklären, der sowas noch nie gesehen hat.
Normalerweise kann man solche Schalttafeln bauen lassen - man bekommt den
fertigen Kasten für die Wand, Kabel rein/raus - passt.
Die 380 Euro sind ja auch nicht für Nüsse, sondern für deine Sicherheit.
Aber für "nur" an die Wand flämmen und anklemmen ist das happig, ausser es kommt
noch Material dabei, was ich vermute, da ja Kabel neu gezogen werden müssen.
@amiga - er hat drei Automaten
>> FI- bzw RCD-Schutzschalter nicht vergessen!
Und da geht's schon los mit dem System. Ist die Garage ein Feuchtraum oder nicht?
30mA oder 300mA?
Wobei RCD nur die englische Beschreibung ist für Fehlerstrom-Schutzschalter
(Residual Current Protective Device)
-
31. 07. 2007, 07:24 #5
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Oben steht '2'
Zitat von Brummelchen
-
31. 07. 2007, 14:15 #6
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Ja sorry stimmt
>> Geplannt eine 16er sicherung für 2 steckdosen und eine 16er für Licht .
Ich hab da elegant 3 draus gemacht.
-
01. 08. 2007, 09:40 #7
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
na doll wie immer wir ihr im Board ausschweifend diskutiert aber nicht die beandwortung
der gestellten Fragen
Nochmal :
Ich habe ein 3 pol. Kabel was vom Hauptzähler kommt .
3 Verteilerdosen,Kabel eine Lampe 2 Steckdosen sind schon fertig verlegt und geklemmt .
mir geht es nur um denn Stromzähler und die Sicherung !!!!
wie Anschließen ??? (zeichnung wäre angenehm)
Ob 2 oder 3 sicherung ist mir egal aber keine Diskusion darüber .
Hatte nur 2 sicherung aufgezählt weil in denn Vorgehende Gargen auch nur 2 sind .
-
01. 08. 2007, 09:53 #8
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Na, da brauchts keine Zeichnung für:
Ankommende Phase an L-Eingang des Zählers, Null an N.
Abgehende Phase an L-Ausgang des Zählers, Null an N.
PE '=Erde' wird so durchgeschleift.
-
01. 08. 2007, 10:40 #9
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
>> Ich habe ein 3 pol. Kabel was vom Hauptzähler kommt .
Wechselstrom? Wechselstromzähler?
L - N - PE ?
http://www.conrad.de/Haustechnik/wec...hler_10_40.sap
http://www.elektrikforum.de/ftopic359.html
PS 3-adrig
-
01. 08. 2007, 12:12 #10
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
na das ist doch was
Danke
der erste eintrag war ja schwer zu verstehen sorry
aber wir sind doch auf ein Nenner gekommen
PS habe mir denn 1. gekauft
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7470
-
01. 08. 2007, 16:13 #11
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
meh lol
>> Anschluss/Montage nur durch Elektrofachmann!
-
02. 08. 2007, 15:08 #12Mitglied
- Registriert seit
- Feb 2001
- Beiträge
- 522
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Das ganze ist verwirrend,
wenn du vom Hauptzähler ein Kabel hast wird der Strom da ja schon gezählt also nach dem Hauptzähler ! somit wenn du das umbauen willst must du das Kabel einfach ausgedrückt dort vom Zählstrang abklemmen und durch einen Trenner oder meinetwegen auch einen LS mit N ersetzen damit du vomn Hauptzählerschrankl aus den Strom in der garage abstellen kannst. Achtung vor dem Zähler ist wichtig normalerweise sollte das dann ins Vorzählerfeld.
wenn dann das so ist Zähler Anschluß in der Garage wurde ja schon beschrieben danch einen FI hängen und dann 3 LS (Sicherungen) somit wenn du Probleme in der Garage hast fällt dir nichts im Hauptzähler (vermutlich Haus)
WEnn dir das wenig sagt würde ich einen befreundeten Elektriker ranlassen und mit ihm dann Essen gehen....
olympia
-
02. 08. 2007, 15:18 #13Oberlamer
- Registriert seit
- Jun 2005
- Beiträge
- 499
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Verwirrend ? Das sagt der Richtige.
Zitat von Olympiamax
Hier Tipps zu geben, vor dem Zähler einen Abgriff zu setzen, ist nicht nur äusserst gefährlich sondern auch strafbar.
HdL
-
02. 08. 2007, 15:47 #14TBuktudeaktiviertes Benutzerkonto
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Wäre es nicht billiger einen Laien ranzulassen?
Zitat von Olympiamax
Dann kann man sich evtl. das Essen sparen...
Gruss
Tim
-
02. 08. 2007, 16:10 #15
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Halt Stop Close:
Bevor es hier zu unnötigen Komentare kommt
Es ist alles Fertig auch abgenommen habe 40 € bezahlt dafür
das Material um die 50€
Ps: Für die Stadtwerke Interessiert nur der Hauptzähler was dahinter ist das wollen sie
garnicht sehen nur das das Geld stimmt .
Der Unterzähler der in jede Garage hängt ist für uns Besitzer da um zu wissen wer wieviel Strom Verbraucht .
Also kann das Thema geschlossen werden
Danke an Brummelchen und amigaman
-
02. 08. 2007, 16:51 #16
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Zitat von levelone
merci für den elv-tip; welchen Zähler hast Du denn bestellt? Hat der günstigste einen Zählerstand von "000000" oder irgend einen Zwischenwert?
Benötige auch gerade 230V-Unterzähler, allerdings mit 0-Stellung;
-
02. 08. 2007, 21:01 #17Mitglied
- Registriert seit
- Feb 2001
- Beiträge
- 522
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Du hast wohl deine Weißheit mit dem Löffel gefuttert
Zitat von Herr_der_Lamer
Wenn ich einen weiten Zähler haben will geht das nicht anders und Vorzählerfeld sind verblompt - somit befreundeter Elektriker - der mit Fertigmeldung den netten Herrn von den diversen Energiebetreibern vorbeikommen lassen der das dann wieder abnimmt.
Du kannst auch gerne am besten 5 Zähler nacheinander schalten weil ja Stom zurzeit so günsig ist... bleib bei der Theorie .....
-
03. 08. 2007, 01:06 #18
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Zitat von Olympiamax
HOW BIZZARRE! Warum immer einen FI in der Garage; wenn sogar noch beheizt? Der ist nichteinmal in der Sauna mehr vorgeschrieben!
Quellen: vde 0100, wo steht das?
ps: Es reicht im Prinzip immer ein Aussenleiter,....der Rest geht eh über die Heizungsrohre oder Wasser!
-
03. 08. 2007, 01:12 #19
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Zitat von Olympiamax
Hinter dem Energielieferantenzähler geht dem E-Werk überhaupt nichts an; außer man übertreibt es mit der Leistung im "Pflanzenzuchtbereich/ Plantage" und man wir zur Kompensationsanlage verdonnert?
How Bizzarre? Merke nach dem Zähler kann ich 500 - sagen wir mal 2000 Zwischenzähler setzen, da benötige ich keine Abnahme; es muss halt von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden und lt. vde höchstens übersichtlich installiert werden! Wie und was! egal ....hauptsache die Anlage pfeifft dannach!
ps: in meiner Hausanlage habe ich überall nur einen Draht; der Rest geht eh über die Wasserleitungen!
Geändert von pumukel (03. 08. 2007 um 01:24 Uhr) Grund: ccc
-
03. 08. 2007, 01:22 #20
Re: wo:Schaltplan einer Zählertafel mit Sicherung
Zitat von Herr_der_Lamer
Kenne auch einen, der hatte sich den Strom von der Oberleitung mit Wäschestangen abgegriffen; so einen gebogenen 25 quadrat, das ganze mal-3 und die Speicherheizung lief eine weile, mal ohne Rechnung.
Später hatte er, nachdem er ein Erdkabel erhielt, mal schnell im Vorgarten ein Loch gegraben und unter Volldampf schnell mal eine Erdmuffe gesetzt. Der Lehrling musste noch zuschauen und leuchten
Das Energieunternehmen kam erst 3 Jahre später darauf; Ende vom Lied: Die Strafe wurde aufgeteilt; d.h. das Energieunternehmen hatte seine Aufsichtspflicht verletzt, weil diese ihr Controlling/Bilanzen nicht im Griff hatten ( Mitschuld! ). Aus Sicht des Gerichtes 2/3 war das Energieunternehmen mit schuld!
Der abenteuerliche Strom-Anzapfer bekam vom Gericht "nur" analog eine Teilschuld, durfte in Zukunft keine Lehrlinge mehr ausbilden und musste sein "Elektro-Gewerbe" für ca. 3 Jahre zusperren.
Ob er die Zulassung wieder erhielt? k.A. Nichts mehr gehört!
ps: Ein dicker Hund!
-