Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Hallo,
wollte mal wissen, wie ich den Anlaufstrom bei einem Einphasenmotor begrenzen kann? (Der Motor ist in einem Kompressor verbaut und hat eine Leistung von rund 2,2 kW)
Ginge das vielleicht mit PWM, oder müsste es schon was anderes sein? Den er wollte gerne eine entsprechendes Teil kaufen was einfach vor die Zuleitung gehängt wird!
Also das sind die Angaben eines Kollegen der mir diese Angaben gab, aber er sagte mir dass wenn er 2 abgewickelte Kabeltrommeln dazwischen tut, dann würde die Sicherung nicht auslösen, mit der Begründung dass er was in der Schule gerlernt hatte (  Tja und das verstehe ich nun nicht, da dies ja eine weitere Last wäre ausser es hätte was mit Induktivitäten und Kapazitäten zu tun...?  )
Vielen Dank im Voraus für Erklärungen und einem Kauftipp  für ein entsprechendes Teil oder einfache Schaltung...
Falls noch Angaben fehlen sollten, könnt ich noch nachfragen!
|
26. 09. 2007, 09:41
|
#1
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Einfach einen anderen Automaten mit anderer Auslösecharakteristik nehmen.
Die Alternative wäre noch aufwendiger und teurer. Ich habe eine Flex mit dieser Leistung und kenne das Problem 
Die Kabellösung ist doch ok, wenn man das Gerät nicht dauernd braucht.
Elektronisch mache ich das mit einem U2008B und etwas drumherum. Wenig Bauteile, aber Kühlkörper muss halt sein etc.
Gruss
Tim
|
26. 09. 2007, 09:49
|
#2
|
|
hu-ha-mama
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
das mit der kabeltrommel kenn ich aber auch von schweißgeräten her 
die fetzen ja auch ganz gerne mal die sicherung *g
hat das nicht was mit dem widerstand der leitung zu tun? egal...
nen ein phasen motor müsste sich über pwm mit zwei mosfets ansteuern lassen, wenn mich nicht alles täuscht.
|
26. 09. 2007, 09:51
|
#3
|
|
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Hmm, glaubte aber dass durch die PW-Modulation, die Spannung ja herabgesetzt wird aber der Strom ja steigen würde oder nicht? Da die Last ja aber die gleiche bleibt
Aber das mit den Kabeltrommel versteh ich einfach nicht, ein weiterer Widerstand erhöht ja die Last im Ganzen oder nicht? (Da dies für mich ja eine Reihenschaltung darstellt und da der Strom im Normalfall ja immer gleich bleibt, dann aber die Spannung aufgeteilt wird, dann folglich durch gleiche Last, die Spannung steigen müsste dass aber die ja festgelegt ist durch die Stromanbieter, kann ja dann nur der Strom steigen um das ganze zu kompensieren...? Oder bin ich auf einer ganz falschen Fährte?  )
Hmmm, ist schon lange her mit der Elektrotechnik
Achja und ander Sicherung ist nicht drinne, da es schon eine recht träge ist und er nicht eine andere nehmen möchte mit höherem Anlaufstrom, da er um seine Hauptsicherung sich sorgt..
|
26. 09. 2007, 10:11
|
#4
|
|
hu-ha-mama
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
soll jetzt keine werbung sein:
http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...cape&Nr=avl:de
dort gibts sowas auch in fertig
|
26. 09. 2007, 10:29
|
#5
|
|
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Leider ist die Session abgelaufen, habe keinen Zugriff mehr und werde auf die Startseite geleitet!
|
26. 09. 2007, 12:32
|
#6
|
|
hu-ha-mama
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
dann geh auf rsonline.de und such nach 478-4718
|
26. 09. 2007, 12:43
|
#7
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: May 2003
Ort: www.rellek.org
Beiträge: 156
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
hi,
gibt es auch bei elv für 29,95. suche dort mal nach 68-759-74
hatte das problem mit dem staubsauger - hatte auch immer eine 10 m - verlängerungsleitung dran, ging damit fast immer und jetzt diesen einschaltstrombegrenzer.
keine probleme mehr.
gr33tz
bio7
|
26. 09. 2007, 13:36
|
#8
|
|
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
|
26. 09. 2007, 14:29
|
#9
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 187
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Kabeltrommel = Spule
bei einem hohen Strom(änderung), findet eine gegeninduktion und somit ein gegenstrom statt.
=> Anfangs ist der aufgenommene Strom geringer
Und ein in Reihe geschalteter Widerstand (den die Kabeltrommel darstellt) erhöht auch den Widerstand der "Gesamtschaltung". => Strom ist wiedermal kleiner
|
26. 09. 2007, 14:33
|
#10
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Nette Theorie
Passt aber nicht zum Posting wo stand ´abgewickelte Kabeltrommel´
Gruss
Tim
|
26. 09. 2007, 15:45
|
#11
|
|
hu-ha-mama
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
und außerdem wirds bei einer "aufgerollten kabeltrommel" ziemlich schnell ganz schön warm
|
26. 09. 2007, 15:57
|
#12
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 161
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Jo einfach nen ausreichend dimensionierter Widerstand in Reihe davor...dann passt das...
|
26. 09. 2007, 16:03
|
#13
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Gib doch mal die Dimension an bevor ich abschliesse und es noch gefährlicher wird
Gruss
Tim
|
26. 09. 2007, 16:04
|
#14
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 187
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Wie wärs denn mit nem NTC?
ahja, abgewickelt hab ich überlesen und das mit der wärme is auch wahr ^^
|
26. 09. 2007, 16:31
|
#15
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: Apr 2002
Beiträge: 880
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Bei ELV, artikel Nr. 68-756-19
Einschaltstrombegrenzung arbeitet mit einem NTC der im Betrieb mit einem Relaiskontakt überbrückt wird.
Weiss allerdings nicht, wie der mit einem Kompressor der selber an und abschaltet zurechtkommt.
Notfalls anrufen, die Technik bei ELV weiss normalerweise bescheid....
Gruß
CForce
P.S. 25 Ocken...
|
26. 09. 2007, 16:38
|
#16
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Wir reden über 2,2 kW...das ist schon fett
Gruss
Tim
|
26. 09. 2007, 18:19
|
#17
|
|
Gullianer
Registrierungsdatum: Jul 2007
Beiträge: 251
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
ein starker schiebe oder drehwiderstand würde das Problem lösen. Man könnte sicher eine Schaltung aufbauen, die bei einem Stromfluss, erst den Widerstand hochdreht und dann wieder runter.... (so hätte man nicht ständig die ganze Abwärme.
|
26. 09. 2007, 19:13
|
#18
|
|
one name - one legend
Registrierungsdatum: Jun 2000
Beiträge: 4.874
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Tbuktu - schliess besser ab und stell ne Wand hin...
Dieses Laiengefasel ist ja unerträglich...
PS rs-online ist für Asynchronmotoren = Drehstrom.
Was der Typ braucht, ist ein FU - Frequenzumrichter für Wechselstrom
http://www.blemo.com/produkte/freque...emsgeraete.htm
|
26. 09. 2007, 23:02
|
#19
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Also eigentlich braucht er nur den von mir o.g. Chip, einen Triac und einen grossen Kühlkörper und etwas Kleinkram.
Ich schalte mit sowas einen 1000Watt Strahler seit Ewigkeiten und bilde mir ein, dass das Leuchtmittel sonst schon lange hin wäre
Gruss
Tim
|
26. 09. 2007, 23:48
|
#20
|
|
hu-ha-mama
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
pöh, bin ja schon ruhig
|
26. 09. 2007, 23:50
|
#21
|
|
Verbo-R-gener nur mit 2 R
Registrierungsdatum: May 2000
Ort: Vienna City
Beiträge: 8.857
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Das mit der Kabeltrommel ist ein altes Hausmittel was jedoch gut funktioniert.
Man kann auch die Sicherung auf dem Kreis wo das Gerät verwendet ist gegen eine träge austauschen. (nicht stärker!! )
Cu
Verbogener
|
27. 09. 2007, 00:02
|
#22
|
|
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Wow, danke nochmal für die vielen Antworten! Also habe Ihm so ein Einschaltstrom-Begrenzer empfohlen, jetzt ist es an Ihm sich weiter zu informieren!
Danke schön ihr netten Leute!
|
27. 09. 2007, 05:24
|
#23
|
|
Mitglied
Registrierungsdatum: Dec 2006
Beiträge: 3
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Hallo,
am einfachsten die alte sicherung rausbauen und eine 16A schmelzsicherung oder einen einen automaten mit C16 A einbauen
|
09. 10. 2007, 12:23
|
#24
|
|
seit Hartz IV Moderator
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
|
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor
Blödsinn, ohne Angabe vom Leitungsquerschnitt ist sowas konkret krass kagge
Frage ist aber auch beantwortet
Gruss
Tim
|