Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Hallo,

wollte mal wissen, wie ich den Anlaufstrom bei einem Einphasenmotor begrenzen kann? (Der Motor ist in einem Kompressor verbaut und hat eine Leistung von rund 2,2 kW)
Ginge das vielleicht mit PWM, oder müsste es schon was anderes sein? Den er wollte gerne eine entsprechendes Teil kaufen was einfach vor die Zuleitung gehängt wird!

Also das sind die Angaben eines Kollegen der mir diese Angaben gab, aber er sagte mir dass wenn er 2 abgewickelte Kabeltrommeln dazwischen tut, dann würde die Sicherung nicht auslösen, mit der Begründung dass er was in der Schule gerlernt hatte ( Tja und das verstehe ich nun nicht, da dies ja eine weitere Last wäre ausser es hätte was mit Induktivitäten und Kapazitäten zu tun...? )

Vielen Dank im Voraus für Erklärungen und einem Kauftipp für ein entsprechendes Teil oder einfache Schaltung...

Falls noch Angaben fehlen sollten, könnt ich noch nachfragen!
Alt 26. 09. 2007, 09:41 chintzle is offline #1
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Einfach einen anderen Automaten mit anderer Auslösecharakteristik nehmen.
Die Alternative wäre noch aufwendiger und teurer. Ich habe eine Flex mit dieser Leistung und kenne das Problem
Die Kabellösung ist doch ok, wenn man das Gerät nicht dauernd braucht.
Elektronisch mache ich das mit einem U2008B und etwas drumherum. Wenig Bauteile, aber Kühlkörper muss halt sein etc.

Gruss
Tim
Alt 26. 09. 2007, 09:49 TBuktu is offline #2
jonnyf
hu-ha-mama
 
Benutzerbild von jonnyf
 
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

das mit der kabeltrommel kenn ich aber auch von schweißgeräten her
die fetzen ja auch ganz gerne mal die sicherung *g
hat das nicht was mit dem widerstand der leitung zu tun? egal...

nen ein phasen motor müsste sich über pwm mit zwei mosfets ansteuern lassen, wenn mich nicht alles täuscht.
Alt 26. 09. 2007, 09:51 jonnyf is offline #3
chintzle
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
 
Benutzerbild von chintzle
 
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Hmm, glaubte aber dass durch die PW-Modulation, die Spannung ja herabgesetzt wird aber der Strom ja steigen würde oder nicht? Da die Last ja aber die gleiche bleibt

Aber das mit den Kabeltrommel versteh ich einfach nicht, ein weiterer Widerstand erhöht ja die Last im Ganzen oder nicht? (Da dies für mich ja eine Reihenschaltung darstellt und da der Strom im Normalfall ja immer gleich bleibt, dann aber die Spannung aufgeteilt wird, dann folglich durch gleiche Last, die Spannung steigen müsste dass aber die ja festgelegt ist durch die Stromanbieter, kann ja dann nur der Strom steigen um das ganze zu kompensieren...? Oder bin ich auf einer ganz falschen Fährte? )

Hmmm, ist schon lange her mit der Elektrotechnik

Achja und ander Sicherung ist nicht drinne, da es schon eine recht träge ist und er nicht eine andere nehmen möchte mit höherem Anlaufstrom, da er um seine Hauptsicherung sich sorgt..
Alt 26. 09. 2007, 10:11 chintzle is offline #4
jonnyf
hu-ha-mama
 
Benutzerbild von jonnyf
 
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

soll jetzt keine werbung sein:

http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...cape&Nr=avl:de

dort gibts sowas auch in fertig
Alt 26. 09. 2007, 10:29 jonnyf is offline #5
chintzle
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
 
Benutzerbild von chintzle
 
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor


Leider ist die Session abgelaufen, habe keinen Zugriff mehr und werde auf die Startseite geleitet!
Alt 26. 09. 2007, 12:32 chintzle is offline #6
jonnyf
hu-ha-mama
 
Benutzerbild von jonnyf
 
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

dann geh auf rsonline.de und such nach 478-4718

Alt 26. 09. 2007, 12:43 jonnyf is offline #7
bio7
Mitglied
 
Benutzerbild von bio7
 
Registrierungsdatum: May 2003
Ort: www.rellek.org
Beiträge: 156
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

hi,
gibt es auch bei elv für 29,95. suche dort mal nach 68-759-74

hatte das problem mit dem staubsauger - hatte auch immer eine 10 m - verlängerungsleitung dran, ging damit fast immer und jetzt diesen einschaltstrombegrenzer.
keine probleme mehr.

gr33tz
bio7
Alt 26. 09. 2007, 13:36 bio7 is offline #8
chintzle
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
 
Benutzerbild von chintzle
 
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Danke an alle für die nette und schnelle Hilfe!

Das bei ELV sieht schon gar nicht schlecht aus!
Alt 26. 09. 2007, 14:29 chintzle is offline #9
Bloodhunta
Mitglied
 
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 187
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Kabeltrommel = Spule

bei einem hohen Strom(änderung), findet eine gegeninduktion und somit ein gegenstrom statt.
=> Anfangs ist der aufgenommene Strom geringer

Und ein in Reihe geschalteter Widerstand (den die Kabeltrommel darstellt) erhöht auch den Widerstand der "Gesamtschaltung". => Strom ist wiedermal kleiner
Alt 26. 09. 2007, 14:33 Bloodhunta is offline #10
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Nette Theorie
Passt aber nicht zum Posting wo stand ´abgewickelte Kabeltrommel´

Gruss
Tim
Alt 26. 09. 2007, 15:45 TBuktu is offline #11
jonnyf
hu-ha-mama
 
Benutzerbild von jonnyf
 
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

und außerdem wirds bei einer "aufgerollten kabeltrommel" ziemlich schnell ganz schön warm
Alt 26. 09. 2007, 15:57 jonnyf is offline #12
drp37
Mitglied
 
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 161
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Jo einfach nen ausreichend dimensionierter Widerstand in Reihe davor...dann passt das...
Alt 26. 09. 2007, 16:03 drp37 is offline #13
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Gib doch mal die Dimension an bevor ich abschliesse und es noch gefährlicher wird

Gruss
Tim
Alt 26. 09. 2007, 16:04 TBuktu is offline #14
Bloodhunta
Mitglied
 
Registrierungsdatum: Jan 2007
Beiträge: 187
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Wie wärs denn mit nem NTC?

ahja, abgewickelt hab ich überlesen und das mit der wärme is auch wahr ^^
Alt 26. 09. 2007, 16:31 Bloodhunta is offline #15
CForce
Mitglied
 
Benutzerbild von CForce
 
Registrierungsdatum: Apr 2002
Beiträge: 880
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Bei ELV, artikel Nr. 68-756-19
Einschaltstrombegrenzung arbeitet mit einem NTC der im Betrieb mit einem Relaiskontakt überbrückt wird.

Weiss allerdings nicht, wie der mit einem Kompressor der selber an und abschaltet zurechtkommt.
Notfalls anrufen, die Technik bei ELV weiss normalerweise bescheid....

Gruß
CForce

P.S. 25 Ocken...
Alt 26. 09. 2007, 16:38 CForce is offline #16
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Wir reden über 2,2 kW...das ist schon fett

Gruss
Tim
Alt 26. 09. 2007, 18:19 TBuktu is offline #17
fexbest
Gullianer
 
Registrierungsdatum: Jul 2007
Beiträge: 251
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

ein starker schiebe oder drehwiderstand würde das Problem lösen. Man könnte sicher eine Schaltung aufbauen, die bei einem Stromfluss, erst den Widerstand hochdreht und dann wieder runter.... (so hätte man nicht ständig die ganze Abwärme.
Alt 26. 09. 2007, 19:13 fexbest is offline #18
Brummelchen
one name - one legend
 
Benutzerbild von Brummelchen
 
Registrierungsdatum: Jun 2000
Beiträge: 4.874
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Tbuktu - schliess besser ab und stell ne Wand hin...
Dieses Laiengefasel ist ja unerträglich...

PS rs-online ist für Asynchronmotoren = Drehstrom.

Was der Typ braucht, ist ein FU - Frequenzumrichter für Wechselstrom
http://www.blemo.com/produkte/freque...emsgeraete.htm
Alt 26. 09. 2007, 23:02 Brummelchen is offline #19
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Also eigentlich braucht er nur den von mir o.g. Chip, einen Triac und einen grossen Kühlkörper und etwas Kleinkram.
Ich schalte mit sowas einen 1000Watt Strahler seit Ewigkeiten und bilde mir ein, dass das Leuchtmittel sonst schon lange hin wäre

Gruss
Tim
Alt 26. 09. 2007, 23:48 TBuktu is offline #20
jonnyf
hu-ha-mama
 
Benutzerbild von jonnyf
 
Registrierungsdatum: Sep 2006
Beiträge: 612
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

pöh, bin ja schon ruhig
Alt 26. 09. 2007, 23:50 jonnyf is offline #21
Verbogener Spender
Verbo-R-gener nur mit 2 R
 
Benutzerbild von Verbogener
 
Registrierungsdatum: May 2000
Ort: Vienna City
Beiträge: 8.857
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Das mit der Kabeltrommel ist ein altes Hausmittel was jedoch gut funktioniert.

Man kann auch die Sicherung auf dem Kreis wo das Gerät verwendet ist gegen eine träge austauschen. (nicht stärker!! )

Cu
Verbogener
Alt 27. 09. 2007, 00:02 Verbogener is offline #22
chintzle
Hobby-Gynäkologe ^^
(Threadstarter)
 
Benutzerbild von chintzle
 
Registrierungsdatum: Aug 2005
Ort: Wolwelange (Lux)
Beiträge: 194
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Wow, danke nochmal für die vielen Antworten! Also habe Ihm so ein Einschaltstrom-Begrenzer empfohlen, jetzt ist es an Ihm sich weiter zu informieren!

Danke schön ihr netten Leute!
Alt 27. 09. 2007, 05:24 chintzle is offline #23
holderpower
Mitglied
 
Registrierungsdatum: Dec 2006
Beiträge: 3
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Hallo,
am einfachsten die alte sicherung rausbauen und eine 16A schmelzsicherung oder einen einen automaten mit C16 A einbauen
Alt 09. 10. 2007, 12:23 holderpower is offline #24
TBuktu
seit Hartz IV Moderator
 
Benutzerbild von TBuktu
 
Registrierungsdatum: Aug 2001
Ort: zu Hause, in 123XX
Beiträge: 9.780
Re: Strombegrenzung bei Anlauf von Einphasenmotor

Blödsinn, ohne Angabe vom Leitungsquerschnitt ist sowas konkret krass kagge
Frage ist aber auch beantwortet

Gruss
Tim